Korisnik |
Pretraži u temi Opcije teme
|
donkimizer
Hiperaktivan
Pridružen: 04.siječanj.2019
Lokacija: Zagreb
Status: Offline
Postova: 999
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Tema: Kamena vuna sa 5kPas/m2? Objavljeno: 04.travanj.2019 u 15:32 |
Tražim kamenu vunu za akustične panele sa 5kPas/m2 flow resistivity (ili blizu). Zna li netko koji specifičan brand/model ima te karakteristike u Hrvatskim trgovinama? Gledao sam po tehničkim listovima ali rijetko je navedeno. Staklenu vunu bi htio izbjeći.
|
 |
Apparatus
Best of the Best
Krelle
Pridružen: 22.listopad.2005
Lokacija: Bjelovar
Status: Offline
Postova: 25335
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 04.travanj.2019 u 17:51 |
Ja sam za akustički tretman sobe koristio proizvod naziva Isover AP akustička ploča. Otvori si ovaj PDF i vidi stranicu 14. To je komplet info katalog pa nema svih podataka. Ne mogu nigdje naći onlajn PDF samo za AP ploče za link ovdje pa ti ga mogu mejlati ako mi na PM napišeš adresu. Kupovao sam prije okruglo 4 godine i valjda ih još uvijek proizvode. Raspitaj se u firmi Bit-Promet, u najbližoj poslovnici, a ima ih. Barem ih je bilo. To zovu mineralna vuna, a ja ne znam znači li to kamena. Kod mene piše: uzdužni otpor strujanja zraka [kPa-s/m2] veći od 5 pa bi to onda bilo to što ti treba.
|
|
 |
donkimizer
Hiperaktivan
Pridružen: 04.siječanj.2019
Lokacija: Zagreb
Status: Offline
Postova: 999
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 05.travanj.2019 u 01:28 |
Hvala. Neznam baš što im znači >5kPa, to može bit i 10 i 15 haha, al ta AP 100 ploča ima specificirane prilično dobre apsorpcijske koeficijente pa mislim da je dobar izbor. Mislim da naziv "mineralna" koriste za sve te vune, pa je teško znat bez tehničkog lista.
|
 |
Apparatus
Best of the Best
Krelle
Pridružen: 22.listopad.2005
Lokacija: Bjelovar
Status: Offline
Postova: 25335
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 05.travanj.2019 u 09:35 |
Pa sigurno ti nije 10 ili 15 nego eto, više od 5. Meni je meštar sve računao s Knauf AP GVB akustičkim pločama. Reko super, a i bilo je super dok nisam pokušao kupiti. Nazvao 20-ak firmi koje je izbacio Gugl i nitko to nema na lageru jer, gle čuda, nitko nikad ni ne pita za to. Na kraju sam završio u tvornici u Novom Marofu gdje mi je treba uredno htjela uvalit cijelu paletu jer manje ne može. A paleta nekih 120 kvadrata valjda, a meni bilo skupo višak toga (preko 100 kvadrata) stavljati na tavan kao termoizolaciju i da po tomu seru muhe i pauci. Pa sam onda našao taj Isover AP50 u Bitprometu i dečki mi naručili koliko mi je trebalo. Prije toga sam u očaju pitao svojeg meštra jel može to, a on mrtav ladan veli: Appy sve ti je to isti kjuratz, kupuj. Inače, za info, Bitpromet je super ekipa, barem ovi u Bjelovaru. Naručili mi i onaj rupičasti Rigiton za plafon iz Austrije i naravno bez ucjene količinom (paleta, šleper, brod...) i ne znam da li bih bez njih ikad dovršio yebenu slušaonu.
|
|
 |
donkimizer
Hiperaktivan
Pridružen: 04.siječanj.2019
Lokacija: Zagreb
Status: Offline
Postova: 999
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 05.travanj.2019 u 13:36 |
Uf, da je bar isti k. Ak voliš tretirat samo visoke frekvencije onda možeš stavit i poneku ovcu u sobu i riješeno. Al mislim da im je taj AP sigurno isti kufer kao neki njihov drugi uradak s jedinom razlikom da je kaširan, a ja bi tu kaširanu glupariju ionak isjekao jer trpam to u prijenosne panele a ne u zid.
|
 |
ckzv
Super Aktivan
Pridružen: 04.svibanj.2006
Status: Offline
Postova: 305
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 07.travanj.2019 u 12:01 |
Probat ču to oko >5kPas/m2 da pojasnim na vašem jeziku.
Prvo i prvo. Kamena vuna se radi zbog toplotne zaštite objekta i za zvučnu izolaciju. Neki put se stavlja i zbog zaštite od vatre.
Propisano je, da mora biti za toplotnu izolaciju (koje se daje izpod krova kuče, u stene iz gips ploča ili kod "prezračevane fasade",... ) linearni tok vazduha kroz ploču iz kamene vune (google translate kaže, da je to na hrvatskom linearni protok vazduha) veči od >5kPas/m2. To znači da se samo takve ploče kamene vune mogu koristit u te namjene.
Za zvučnu izolaciju se mogu koristiti i ploče sa manjim otporom linearnog protoka vazduha.
Gušča je kamena vuna, veči je taj otpor, a veča je i njena težina i tvrdoča. Pa se one vrlo tvrde kamene vune stavljaju npr. u pod (plivajuči pod) i može se hodat po njima, a služe tome, da absorbiraju zvuk. Ove imaju otpor linearnem toku vazduha i do 10 puta veči, a težina je isto tako puno veča - npr. Knauf TP 50.
One lakše stavlja se izpod krova kuče, u montažne kuče,.. To su npr. Knauf DP 3 i DP 5.
Postoji korelacija između linearnog protoka vazduha in karakteristikama absorbiranja zvuka, tako u % absorbcije kao u frekvetnom području, pa neke tvornice to izmjere i stave na net. I računari absorbera dostupni na netu, izračunavaju parametre na osnovu toga, debeline vune i "air gapa" - znači razmaka između absorbera i zida. npr.
|
 |
ckzv
Super Aktivan
Pridružen: 04.svibanj.2006
Status: Offline
Postova: 305
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 07.travanj.2019 u 12:45 |
Onaj post gore je prebrzo išao na net - prije korekcije, pa šaljem ponovo, jer starijeg ne mogu korigirati
Probat ču to oko otpornosti >5kPas/m2 da pojasnim na vašem jeziku.
Prvo
i prvo. Kamena vuna se radi zbog toplotne zaštite objekta i za zvučnu
izolaciju. Neki put se stavlja i zbog zaštite od vatre.
Propisano
je, da mora biti za toplotnu izolaciju (koje se daje izpod krova kuče, u
stene iz gips ploča ili kod "prezračevane fasade",... ) otpornost linearnem toku
vazduha kroz ploču iz kamene vune (google translate kaže, da je to na
hrvatskom otpornost linearnem protoku vazduha) veča od >5kPas/m2. To znači da se samo takve ploče kamene vune mogu koristit u te namjene.
Za zvučnu izolaciju se mogu koristiti i ploče sa manjim otporom linearnog protoka vazduha.
Gušča
je kamena vuna, veči je taj otpor protoku vazduha, a veča je i njena težina i tvrdoča.
Pa se one vrlo tvrde kamene vune stavljaju npr. u pod (plivajuči pod izpod estriha iz betona), a služe tome, da absorbiraju zvuk. Ove imaju
otpor linearnem toku vazduha čak i do 10 puta veči, a težina je isto tako
puno veča - npr. Knauf TP 50.
Lakše (i mekše) kamene vune stavlja se izpod krova kuče, u montažne kuče,.. To su npr. Knauf DP 3 i DP 5.
Postoji
korelacija između otpornosti linearnom protoku vazduha in karakteristikama
absorbiranja zvuka, tako u % absorbcije kao u frekvetnom području, pa
neke tvornice to izmjere i stave na net. I računari absorbera
dostupni na netu, izračunavaju parametre na osnovu toga, debeline vune i
"air gapa" - znači razmaka između absorbera i zida. npr.
|
 |
donkimizer
Hiperaktivan
Pridružen: 04.siječanj.2019
Lokacija: Zagreb
Status: Offline
Postova: 999
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 07.travanj.2019 u 12:49 |
Hvala. Na osnovu tih kalkulatora sam i odabrao karakteristike vune, s obzirom na debljinu akustičnog panela koji planiram graditi.
|
 |